12楼
本帖最后由 zj31231 于 2013-2-6 22:04 编辑
可以设,但根部的QL要足够高,形成抗扭,一般挑出1.5米,ql则要400以上,且按抗扭梁设计,并且其上方要有墙压柱
农村私人房就有过,即阳台比房屋长度每边少一米左右,形成立体
回复
13楼
zz2856258 发表于 2013-2-4 13:27 没有这种做法。必须要靠墙压住。伸入长度为1.2~1.5倍的伸出长度。通过计算来配筋。同意。。。。。。。。。。。。。。
回复
14楼
你要设置悬挑梁的话,就是把端部定义为固端,但是固端的话需要满足一定的要求,比方说是锚固长度,这是最基本的。如果跨步不是特别大的话可以用挑板,或者是在房间内部有墙体,在砌体设计规范上有,7.4.6条,你看一下
回复
15楼
最好别那么做。何必呢
回复
16楼
抗倾覆计算撒,要满足伸入墙体的长度,还要看是否墙体能够压得住,就是抗倾覆
回复
17楼
为什么不可以啊?构造柱上下都有圈梁,整体性是有保障的,锚固可以至圈梁内
要不然多层的砌体房屋,阳台不都得柱子撑着?
回复
18楼
砌体规范有说明,得有压长,当然你能把构造柱或者圈梁做来赶上框架结构的那种的话,计算哈,或许能行
回复
19楼
飞刀 发表于 2013-2-4 14:52 这个规范是有详细的交代的那本规范有规定?望告之
回复
20楼
没有这种做法。必须要靠墙压住。伸入长度为1.2~1.5倍的伸出长度。通过计算来配筋。
回复
21楼
这个规范是有详细的交代的
回复