工地上需要做砌体植筋拉拔实验,可是图纸中没有明确植筋拉拔值,与设计多次沟通后无果,只能查相关规范,查到的明确答案如下:1、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 1.1第9.2.3条:填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋连接方法时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔实验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。持荷2min期间荷载值降低不大于5%。 1.2第9.2.3条文说明:明确了植筋拉拔值的具体计算方法
工地上需要做砌体植筋拉拔实验,可是图纸中没有明确植筋拉拔值,与设计多次沟通后无果,只能查相关规范,查到的明确答案如下:
1、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
1.1第9.2.3条:填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋连接方法时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔实验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。持荷2min期间荷载值降低不大于5%。
1.2第9.2.3条文说明:明确了植筋拉拔值的具体计算方法
举例:A6钢筋,屈服强度为HRB235,化学植筋的拉拔强度值:0.9*3.14*(6/2)2*235=5.9KN。
2、GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》:
3、综上所述:如果设计图纸中未明确砌体化学植筋的拉拔值的前提下,可根据规范确定:砌体化学植筋的拉拔值为6KN。(为了确保拉拔实验合格,除了现场按照规范要求做好植筋工作。在做拉拔实验时,要提前跟实验室做沟通工作,你懂得该怎么做。)