【请教】关于变频器电流远方指示的问题
炊烟111111
2013年01月20日 21:50:38
只看楼主

最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?

最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?
免费打赏
电气交流
2013年01月20日 22:06:46
2楼
一般都会这么设置的 你的这种情况会出现吗?
回复
qq359879362
2013年01月21日 10:23:54
3楼
你变压器到电机有多远啊?
回复
lingxuct
2013年01月21日 11:28:12
4楼
第一次听说会发生“电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况”。

把电机的参数如实输入变频器,不只是电流,还应输入功率。

DCS接收变频器电流输出信号是4~20mA,从0到任何值,都可以接收到,为什么要把上限值加大?
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:44:25
5楼
学习中。。。。。
回复
智库
2013年01月21日 13:27:01
6楼
这种系统的标准设计是:

1.根据你的电流互感器量程,选一个单相电流变送器。比如,电机额定电流为167A,通常选250/5电流互感器(当然,也可以300/5)。选SST3-AD-1T的单相电流变送器,(注意,用变频器,必须选择“真有效值型变送器”,否则测量会由于变频器的谐波产生测量误差)。

2.将电流变送器的输出(通常是4-20MA),输出到DCS。

3.DCS的设置,上限选250A,过电流报警值可以设置200A左右(或根据你负载情况自己修改)。

注意一点,DCS的上限,一定要和20MA对应,而20MA又是对应250A。你原来没有根据电流互感器的量程选择DCS的显示范围,是造成显示不准的原因。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-1-21 13:28 编辑 ]
回复
炊烟111111
2013年01月21日 21:17:33
7楼
我说的设置是变频器内部的设置,变频器直接输出4-20ma,不需要加变送器的。变频器内部有电流互感器吗,有的话变比我们也不知道啊
回复
智库
2013年01月21日 23:07:04
8楼
按变频器最大电流设20亳安就行了。
回复
lingxuct
2013年01月22日 10:05:37
9楼
既是“学习知识”,就好好看明白《变频器说明书》,变频器输出电流可以直接从信号输出端上接出,且是4~20mA的标准信号。

至于电机保护,变频器本身有保护功能,通常只要正确设置电机的功率就可以了,上限下限由变频器自动生成,没必要人为设置。

人为设置的只是转速提升的斜率(升速时间大小)和是否制动。
回复
lingxuct
2013年01月22日 10:09:59
10楼
“如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值”?

只能说明“过流保护定值”不合理,电机已经“过电流运行”了,为什么还没有达到过流保护定值?只有定值错误,电机的过电流运行与过流保护不相关了?!
回复
hui77430768
2013年01月22日 15:09:34
11楼
设置为变频器的额定电流就行了,变频器默认的就是
回复