潮湿场所漏电电流10MA的出处在哪本规范,我做厨房动力箱
潮湿场所漏电电流10MA的出处在哪本规范,我做厨房动力箱
2楼
王厚余在讲座中讲到,剩余电流10mA、6mA一般用于奶牛场,牲畜对电流更敏感。30mA用于人体电击防护。国内有滥用趋势,认为越小越安全。整定电流过小,供电不稳定,在厨房等潮湿场所整定30mA甚至不能合闸,可酌情增大。
IEC规范强调等电位联结,尽量降低预期接触电压才是防电击的治本之策。
回复
3楼
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中有相应规定,不过是临时用电。
8.2.10
开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
另外,应该注意单位词头M和m在专业技术中使用的区别,M-10的6次方,词头名称-兆;1000,000倍;m-10的负3次方,1/1000,词头名称-毫。
回复