求问:建筑给排水规范4.4.13怎么理解?
bjjove
bjjove Lv.5
2013年01月18日 17:34:05
只看楼主

如题,4.4.13 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。弱弱的问一句,雨水立管、空调冷凝水管、开敞阳台排水管算在其中吗?建筑物内?建筑物外?

如题,4.4.13 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
弱弱的问一句,雨水立管、空调冷凝水管、开敞阳台排水管算在其中吗?建筑物内?建筑物外?
免费打赏
bjjove
2013年01月18日 17:38:40
2楼
个人理解是不算,平时做冷凝管是40的审图也没人提过
回复
lanlalan
2013年01月18日 19:01:58
3楼
这个主要是考虑防堵 雨水立管 阳台排水肯定算了 空调那个就无所谓 不存在堵得问题
回复
yang822005
2013年01月19日 22:31:00
4楼
雨水立管,阳台开敞立管一般为DN100的,冷凝水管一般接入排水立管,主要是怕堵
回复
bjjove
2013年01月21日 03:15:24
5楼
能间接排到污水管是最好了 附近没有污水管的地方就只能单排了 我想知道有没有人被提过这条
回复
rewq911
2013年01月23日 10:05:27
6楼
一般都是100的管子 我们
回复
wangkequanhuhu
2013年01月24日 16:45:48
7楼
排到污水井里的不能小于50mm。像阳台排水和空调冷凝排水一般的都是间接排水,直接排到建筑物外的散水即可,没有这个规定。
回复
lii_bin
2013年01月30日 14:49:37
8楼
感觉排到地面散排的不用考虑这条,要是排进污水井里就得考虑
回复
水往上流
2013年02月19日 14:53:48
9楼
太小了连老鼠都钻不过去,还是规范规定的有道理。——歪解。
回复
jly8683
2013年02月20日 09:30:46
10楼
空调凝水管不算在其中,其它排水管可以。