与市电并网问题
mrhuang
mrhuang Lv.2
2004年11月08日 20:52:09
只看楼主

我司属一级负荷,要求电源切换无扰动,需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网,请问国里有那些并网系统能满足要求?

我司属一级负荷,要求电源切换无扰动,需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网,请问国里有那些并网系统能满足要求?
3ff95ba224a4b78e744b.rar
124 KB
立即下载
免费打赏
libing71
2004年11月10日 09:31:17
2楼
供电公司同意吗?
回复
donggewang
2004年11月10日 09:48:16
3楼
EPS可无缝连接
回复
libing71
2004年11月10日 10:10:54
4楼
全厂负荷,用EPS?
回复
libing71
2004年11月10日 10:14:58
5楼
电源切换无扰动?与市电并网?你说的有问题.且不说供电公司不同意市电并网.你的发电机能24H不停吗?
回复
yzwx
2004年11月29日 22:12:37
6楼
国内技术,难!!!
回复
siclear
2004年12月03日 11:49:43
7楼
国内这样的装置有很多的。给你推荐两家我用过的比较好的装置:
南京国瑞电气同期并网装置,WX-98C,我调过很多,没有出过问题。
南京东大金智电气公司,WDZ-300。
这两种操作简单,运行可靠,实在是居家并网的好装置。哈哈
回复
ykxzj
2004年12月08日 21:23:21
8楼
“需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网”如你的自备发电机能长时间带上全厂负荷运行。与市并网后,市电就变成是备用的了。
回复
mrhuang
2005年06月06日 22:16:32
9楼
供电公司同意,因为现在市电供应紧张,我们这里停一秒钟电就有几十万的损失。我们现在用的新加坡的并网系统,效果还可以
回复
hys_nc
2005年06月06日 22:25:34
10楼
呵呵,你们公司是做什么的??损失很大亚!
回复
大鼻山
2005年06月06日 23:27:06
11楼

这两家分别是偶同学及老师所主导(或所在)公司。