与市电并网问题
mrhuang
mrhuang Lv.2
2004年11月08日 20:52:09
只看楼主

我司属一级负荷,要求电源切换无扰动,需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网,请问国里有那些并网系统能满足要求?

我司属一级负荷,要求电源切换无扰动,需要用自备发电机组带上全厂负荷与市电并网,请问国里有那些并网系统能满足要求?
3ff95ba224a4b78e744b.rar
124 KB
立即下载
免费打赏
gaolao9711
2007年03月09日 17:53:41
12楼
技术没问题,
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
gaolao9711@163.com
回复
gaolao9711
2007年03月09日 17:57:12
13楼
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
回复
fxh123139002
2007年04月02日 11:11:02
14楼
7楼介绍的很对 国瑞的WX98系列的产品都不错 并网安全可靠,精确,完全自动调试,自动并网,如谁有需要或需要一些资料,请联系我QQ511944722 油箱:fxh2004fxh@tom.com 电话:13770549581
回复
gaolao9711
2007年12月01日 20:32:37
15楼
这个以不是问题的问题了,我做的柴油发电机组与市电并电并网柜有好多套了,
有时间大家下载看看,不到的地方请给点意见。
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
回复
chenqiandong
2007年12月03日 20:36:30
16楼
柴油发电机与市电是可以并网的,但有些柴油发电机的励磁方式是不可以并网的,像分流式的励磁系统就不能并网运行。但带上全厂负荷就难说了,只能由柴油机的出力决定。至于设备也不是很复杂的,只要满足电压、频率、相序一致就行,最好有一个同期保护装置。
回复

相关推荐