框排架位移比的限值如何确定?
jin4042
jin4042 Lv.8
2013年01月17日 13:26:26
只看楼主

一层为框架、二层为排架的钢筋混凝土结构,位移角跟位移比要按怎么控制?

一层为框架、二层为排架的钢筋混凝土结构,位移角跟位移比要按怎么控制?
免费打赏
o如梦无痕o
2013年01月17日 16:25:44
2楼
最近我们单位也做了一个框排架
按我们当地审图中心的意见 是不控制排架的位移角和位移比 只控制排架的柱顶位移
同时适当加强框架顶层的楼板厚度 按抗震规范取150厚
以及排架顶层楼板的刚度。加大了屋面钢板厚度。
因为框排架厂房的屋面通常采用 轻屋面 不满足刚性楼板假定
如果那样的话 位移比 和位移角是肯定算不够的。
只能采取加强措施。
此类项目 在规范中没有明确条文
也没用相关文献和资料的设计方法
建议楼主和当地审图中心沟通。
以上意见仅供参考
如有错误 欢迎批评指正

[ 本帖最后由 q412873251 于 2013-1-17 16:28 编辑 ]
回复
chengbing4419
2013年04月16日 09:33:23
3楼
q412873251 发表于 2013-1-17 16:25 最近我们单位也做了一个框排架 按我们当地审图中心的意见 是不控制排架的位移角和位移比 只控制排架的柱顶 …版主,可以发一份框排架建筑、模型给我学习下吗?谢谢啊
回复
慕迪
2016年09月05日 19:13:54
4楼
谢谢分享,长见识了
回复
liqiao584
2016年11月17日 11:34:15
5楼
排架的柱顶位移如何控制
回复
hyp1962
2016年11月17日 12:12:54
6楼
谢谢分享,长见识了
回复
baibinjiegou
2017年06月27日 14:40:09
7楼
正在做相关的设计,涨姿势,谢谢啦
回复
albyx
2017年06月27日 15:38:07
8楼
值得学习的资料,感谢楼主的分享!
回复
甄铭
2023年10月11日 15:46:48
9楼

666,原来如此

回复

相关推荐