电机功率多大时采用降压起动?依据在哪一本设计规范里?
电机功率多大时采用降压起动?依据在哪一本设计规范里?
2楼
确实没有规定多大功率需要采取降压启动,主要执行通用用电设备配电设计规范GB50055—93
第三节 电动机的起动
第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
第2.3.4条 绕线转子电动机宜采用在转子回路中接入频敏变阻器或电阻器起动,并应符合下列要求:
一、起动电流平均值不宜超过电动机额定电流的2倍或制造厂的规定值;
二、起动转矩应满足机械的要求;
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
第2.3.5条 直流电动机宜采用调节电源电压或电阻器降压起动,并应符合下列要求:
一、起动电流不宜超过电动机额定电流的1.5倍或制造厂的规定值;
二、起动转矩和调速特性应满足机械的要求。
设计电机启动方式需要综合考虑变压器容量和变压器所带的负荷性质,并进行计算才能正确选择启动方式。一般来说,专用变压器:电机容量小于变压器容量的10%可以直接启动,公用变压器(指居民、工业等混用的供电部门设置的):电机容量小于变压器容量的8%可以直接启动,但以上条件不是绝对的,尚需考虑电机是空载起动还是带载启动或重载启动以及变压器所带负荷是否有用电电压要求高的设备等因素
回复
3楼
一般来说,专用变压器:电机容量小于变压器容量的20%可以直接启动,且不是频繁启动。公用变压器(指居民、工业等混用的供电部门设置的):电机容量小于变压器容量的8%可以直接启动,但以上条件不是绝对的,尚需考虑电机是空载起动还是带载启动或重载启动以及变压器所带负荷是否有用电电压要求高的设备等因素
回复