请问这是KL还是LL?
yeyejiu
yeyejiu Lv.4
2013年01月16日 22:47:11
只看楼主

如图,圈里的那根。两端和剪力墙水平连接,但中间又有段竖着的剪力墙。

如图,圈里的那根。
两端和剪力墙水平连接,但中间又有段竖着的剪力墙。

未命名.jpg

免费打赏
fbgjklf
2013年01月17日 10:08:34
2楼
应该是框梁
回复
xixitantian
2013年01月17日 10:09:03
3楼
只要跨高比小于5,这应该算很标准的连梁
回复
zjxuhappy
2013年01月21日 10:57:02
4楼
连梁。框梁是两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。连梁是两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。连梁两边墙体刚度一般很大。
回复
hanhongwen_915
2013年01月21日 15:19:49
5楼
应该是连梁,必须的
回复
etfan009
2013年01月21日 15:41:24
6楼
在剪力墙平面内,只要剪跨比满足,肯定是连梁
回复
lianghang9
2013年01月21日 16:15:57
7楼
回复
苦逼青年
2013年01月21日 17:38:46
8楼
是连梁,具体在高规 7.1.3条
回复
datuhe
2013年01月24日 11:22:55
9楼
连梁,必须的
回复
wwwhfut
2013年01月24日 11:55:55
10楼
楼主走入歧途了。别再纠结这些无聊的概念啦
回复
mcgradywjx
2013年01月25日 11:05:09
11楼
应该是连梁,原因解释三楼说很清楚了~