蒸汽锅炉选型问题
jhfjycumt
jhfjycumt Lv.3
2013年01月16日 21:43:42
只看楼主

有一煤矿上的工程,在计算锅炉热负荷时,按照手册上锅炉热负荷计算的公式,生活热水部分前面有个0.5的系数,这个系数应当是同时使用系数吧,但矿上的浴池和浴室我觉得是固定时间开放的,同时在用热,还用乘这个系数吗?还有,供暖用换热器的效率采用多少呢,具体数字我没查到,我看有的案例板换的用0.96,这个数字在哪查呢。第一次接触锅炉,好多问题不懂,还请大家赐教。[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2013-1-16 22:02 编辑

有一煤矿上的工程,在计算锅炉热负荷时,按照手册上锅炉热负荷计算的公式,生活热水部分前面有个0.5的系数,这个系数应当是同时使用系数吧,但矿上的浴池和浴室我觉得是固定时间开放的,同时在用热,还用乘这个系数吗?还有,供暖用换热器的效率采用多少呢,具体数字我没查到,我看有的案例板换的用0.96,这个数字在哪查呢。第一次接触锅炉,好多问题不懂,还请大家赐教。

[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2013-1-16 22:02 编辑 ]
免费打赏
sihizhao
2013年01月21日 12:54:53
2楼
我觉得还是咨询一下用户,看是不是定时使用,这两种情况算法不一样,结果相差很大
回复
song76900
2013年07月24日 10:24:05
3楼
采用定时供应热水计算,工人下班洗澡基本都是集中到一个点上,配上水箱的话,平时偶尔有人洗澡也是有热水的
回复
yueqingfeng
2013年07月24日 13:23:25
4楼
你如果觉得该同时使用系数不是很合适(毕竟手册上的数据都是一般经验值),你可以向该业主调查具体热负荷的使用时间分配情况,以确定同时使用系数。
另外,换热器的效率你可以咨询设备厂家,不同厂家的换热器的效率有一定差异,但是相差不大。从工程设计角度而言,这些差异可忽略不计。如果你觉得不保险,那就把效率值取行业的相对较少值,只是选型的锅炉的额定供热量就会增大了。
回复

相关推荐