一个二位开关跟一个开关是否可以用一个三位开关代替
luwei870
luwei870 Lv.3
2013年01月16日 17:22:18
来自于照明工程
只看楼主

今天在照明回路图纸上,两个照明回路,一条用一个一位开关控制,还有一条用一个二位开关控制。我想把图纸画成直接用一个三位开关控制,开关进两条照明回路的两头火线。师父说不要。我问为什么,他也说不出个所以然。请问这种做是否违反规范什么。。求指点。我翻不到个什么规范。。。

今天在照明回路图纸上,两个照明回路,一条用一个一位开关控制,还有一条用一个二位开关控制。
我想把图纸画成直接用一个三位开关控制,开关进两条照明回路的两头火线。师父说不要。我问为什么,他也说不出个所以然。请问这种做是否违反规范什么。。求指点。我翻不到个什么规范。。。
免费打赏
黑铁匠
2013年01月17日 04:18:25
2楼
那样就并联了,如果2路不是同一相,就短路啦
回复
luwei870
2013年01月17日 12:33:56
3楼
但是开关内部 是分开的啊。。。想想 技术上还是可以实现的啊 两个回路 进去的两个相线 是不会接在一起的啊
回复
luwei870
2013年01月17日 17:05:11
4楼
前辈?是不是这样的啊
回复
hcmlove239
2013年01月17日 23:11:59
5楼

有些开关内部是分开的, 有些品牌是没 分开 的,我觉行不同回路还是分开好。不利实际施工
回复
luwei870
2013年01月18日 09:18:27
6楼
原来如此。感谢
回复
yangxh128
2013年01月21日 09:33:15
7楼
不要这样设计,容易出事故
我昨天刚维修了一个这样设计的,导致相间短路,
回复