请教关于构造柱砌筑的问题!
leewx
leewx Lv.12
2013年01月15日 21:50:29
来自于工程监理
只看楼主

图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!

CIMG8005.JPG图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!

CIMG8005.JPG

免费打赏
shl880212
2013年01月16日 11:20:35
2楼
我们这边基础砖墙都要做马牙槎,上面图上马牙槎留置方法不对,不能像图中的一凸一凹,具体做法查查规范。
回复
leewx
2013年01月16日 20:38:29
3楼
请大家都来说说
回复
tjhe1026
2013年01月23日 14:27:32
4楼
再三提醒,为什么不看看相关规范呐?
把相关规范抄录在此【似乎无讨论的必要】
(GB 50203—2002)《砌体工程施工质量验收规范》
8.2.3 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。
抽检数量:每检验批抽20%构造柱,且不少于3 处。
检验方法:观察检查。
合格标准:钢筋竖向移位不应超过100mm,每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm。钢筋竖向位移和马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2 处。
回复
leewx
2013年01月23日 21:52:14
5楼
请教,如果砌成一凹一凸是否可行!像砖混结构中的构造柱。
回复
mjs_2012
2013年02月03日 19:50:09
6楼
这是自己家里盖着玩的东西吧?没有监理是吗?
回复
半碗迷魂汤
2013年02月12日 09:31:56
7楼
楼主还要提醒你图中构造柱未加拉接筋,按规范“三进三退”先退后进,绍兴的地方标准应该在国家标准之上更为严格,不清楚你们那怎么回事
回复
leewx
2013年05月17日 21:59:49
8楼
tjhe1026 发表于 2013-1-23 14:27 再三提醒,为什么不看看相关规范呐?把相关规范抄录在此【似乎无讨论的必要】(GB 50203—2002)《砌体 …想问下图中的马牙槎高度有超过300吗?
回复
leewx
2013年05月17日 22:02:46
9楼
请教版主,为什么马牙槎的高度不能超过300?
回复
tjhe1026
2013年05月18日 10:49:07
10楼
leewx 发表于 2013-5-17 22:02 请教版主,为什么马牙槎的高度不能超过300?不知道您学习过材料力学、结构力学吗?如果没有这些专业知识,类似这样的问题会层出不穷,答不胜答。
回复
tjhe1026
2013年05月18日 10:51:05
11楼
leewx 发表于 2013-5-17 22:02 请教版主,为什么马牙槎的高度不能超过300?实际上,这类具体规定,一方面是经验;另一方面是有抗震计算结果支持的。
回复

相关推荐