此图是小弟画的配电图,请教一下断路器等选择是否正确

360截图20130115171701781.jpg此图是小弟画的配电图,请教一下断路器等选择是否正确 360截图20130115171701781.jpg 360截图20130115171701781.jpg

360截图20130115171701781.jpg

34407566575434370349.rar
36.3 KB
立即下载
免费打赏
redsky2000
2013年01月16日 11:32:42
2楼
1、三相负荷有点不平衡,L1 3.9kW,L2 3.2kW,L3 2.1kW。建议将L1 0.7kW 归入L3
2、断路器额定电流没什么问题,注意馈线不带漏保的用1P,带漏保的用2P,图上没标明。
3、照明回路PE线也需要。
回复
海法马卡比
2013年01月16日 11:39:24
3楼
建议插座改为16A断路器,4MM电线。
这个三相负荷平衡不太好,还有更好的分配法
回复
qq359879362
2013年01月16日 13:59:46
4楼
看型号就知道,他用的开关,漏电都是1P+N的
回复