消火栓稳压泵需要双电源供电吗?
iceage13
iceage13 Lv.2
2007年08月29日 01:19:15
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓稳压泵是消防负荷吗?需不需要双电源切换,消防联动控制。

消火栓稳压泵是消防负荷吗?需不需要双电源切换,消防联动控制。
免费打赏
susan.chenshen
2007年09月09日 16:54:54
2楼
是消防电源,要做双电源切换,但不需消防联动控制,要求消防联动系统监视稳压系统是在高压还是低压状态,用输入模块即可
回复
zzumwj
2007年09月10日 12:32:18
3楼
这个是不是要考虑室外消防用水量的大小?按照建筑防火规范说来着,
回复
河图
2007年10月14日 22:36:11
4楼
说“是消防电源,要做双电源切换”好象有点想当然了!
能说出具体出自哪条规范吗?
我以为某些消防负荷是三级负荷,原因同楼上,对这些负荷可以采用单电源供电!