机房双电源配电系统图,求指正
踏雪
踏雪 Lv.9
2013年01月15日 10:00:45
只看楼主
1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

lingxuct
2013年01月15日 10:42:46
2楼
发电机边标的“C140 D5”是什么意思?
回复
北方郎
2013年01月15日 10:56:11
3楼
大概是备用140kW的柴油发电机组。
回复
踏雪
2013年01月15日 11:19:27
4楼
发电机组型号C140 D5 110KW 140KVA
回复
muyuyao
2013年01月15日 12:57:50
5楼
双电源转换开关是否应该用四极的???!!!
回复
踏雪
2013年01月15日 13:12:12
6楼
对 是四极 手一激动 写错了
回复
qq359879362
2013年01月15日 16:14:10
7楼
第一:变压器开关及发电机开关为200A,双电源为250A,虽然问题不大,但不合理。
第二:你的双电源符号画错了,施耐德的这种双电源是CB级,符号应该是断路器不是负荷开关。
第三:如果你的双电源配电箱离下面那个配电很近的画,建议下面的配电箱进线用隔离开关。你配电级数有点多了。
第四:整套系统没看到浪涌保护器,这不合理吧。
第五:10KVA用63的开关大了。

[ 本帖最后由 qq359879362 于 2013-1-15 16:15 编辑 ]
回复
qq359879362
2013年01月15日 16:22:04
8楼
这个图上下级配套还有一些细节问题,就不说了,我想如果你是设计师,是不是民营院的,这种图在我们院就是不合格。
回复
ccj8989
2013年01月18日 08:48:29
9楼


此回复不错,很好!引用规范去指出问题
回复
zhixiansheng
2013年01月18日 09:45:56
10楼
出线的UPS1.2的开关不合理
回复
海法马卡比
2013年01月18日 10:17:22
11楼

TMD这种脱扣器是可调的,按楼主的设计,如果把整定值设置好,上下极是可以配合的

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2013-1-18 10:18 编辑 ]