采暖管入户没有装热计量装置是不是就可以不设过滤器了?每个入户处都要设个什么旁通的连接供回水管吗?也要加个什么几通阀??入户的阀门井除了设放空阀外还要安哪些东西啊??
采暖管入户没有装热计量装置是不是就可以不设过滤器了?
每个入户处都要设个什么旁通的连接供回水管吗?也要加个什么几通阀??
入户的阀门井除了设放空阀外还要安哪些东西啊??
2楼
标准图籍带热表的和不带热表的都有,楼主可以去查一查!
回复
3楼
谢谢,叫什么标准图?
回复
4楼
采暖管入户处都要设过滤器目的是过滤外网中的杂质,使室内管道相对洁净一些,避免管道堵塞;
旁通的作用在于检修过滤器时,不影响用户使用
回复
5楼
比如:热力入口内管道及管件安装见05N1-P13;
回复
6楼
1、装有热计量装置才更应该要过滤器,否则热量表容易出问题。
2、你说的入户是建筑的进户井里的管道旁通吗?那个旁通的作用是当关断阀门检修时,为防止外网水不流动,时间长了发生冻结而设的。至于过滤器的旁通,除非是比较大的系统,一般的不用设旁通。
3、入户阀门井里的东西:阀门,温度计,压力表,泄水,旁通管,过滤器,热计量装置。
回复
7楼
哦明白了,谢谢!
回复
8楼
根据目前状况,设旁通管问题较多,一般不提倡设旁通,可根据当地具体情况有所选择。
回复
9楼
1.加过滤器是为了室内系统的杂志过滤、
2.还要在过滤器的两头加阀门和压力表,能观察出过滤器的情况。
3.加旁通是一般习惯做法,最好加
4.一定加个泄水,井里面设一个地漏。
回复
10楼
地漏 是在最低层加?
还有啊,比如小区,那在总的进户管加还是最后进每户人家的时候加啊?
回复
11楼
就是这样
回复