采暖系统循环水泵扬程大了十几米有什么问题
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月28日 22:20:51
来自于采暖供热
只看楼主

小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适

小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适
cmoke01
2007年08月30日 17:27:13
12楼
换泵是最好的办法!!!
回复
zhang5419
2007年08月30日 17:28:00
13楼
选择水泵时,流量合适而扬程选择过大时:
整个系统的阻力会增加,各子系统流量重新分配,平衡后会与设计分配有出入。
系统增加不必要的电耗。
系统内的压力会增加,对管件连接处的渗漏是个考验。
回复
wjb101
2007年08月30日 17:33:18
14楼
扬程过高会转换成流量,流量超过额定流量会造成系统循环过快,回水温度高,浪费电能;最主要的是流量过大,会造成水泵过载,电机过载,甚至烧坏电机,两个办法解决,1、换泵;2、更换直径小的水泵叶轮,
回复
f_jg2003
2007年08月30日 19:32:38
15楼
正常情况下你的循环水泵应该扬程是多少米的?
回复
ywj8811144
2007年08月30日 19:39:40
16楼



对头
回复
glory-1989
2007年08月30日 20:21:15
17楼
扬程过大后,比较好的结果就是仅仅增加了些能耗,
再糟糕一点就会烧坏电机
当然如果电气专业设置了过电保护另当别论
不过那可能会因为经常停泵而造成供暖中断,后果也很严重。
回复
leaflulu
2007年08月30日 22:12:34
18楼
那其实是供暖效果没什么影响了?
回复
leaflulu
2007年08月30日 22:13:24
19楼
那其实是供暖效果没什么影响了?
回复
hbshjz
2007年08月31日 08:30:58
20楼


不大明白,哪位高人解释一下
回复
xxx.2
2007年08月31日 15:13:58
21楼
能耗增加,运行费用加大,设备、管道寿命减少,室内温度不能满足设计要求
回复