小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适
小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适
12楼
换泵是最好的办法!!!
回复
13楼
选择水泵时,流量合适而扬程选择过大时:
整个系统的阻力会增加,各子系统流量重新分配,平衡后会与设计分配有出入。
系统增加不必要的电耗。
系统内的压力会增加,对管件连接处的渗漏是个考验。
回复
14楼
扬程过高会转换成流量,流量超过额定流量会造成系统循环过快,回水温度高,浪费电能;最主要的是流量过大,会造成水泵过载,电机过载,甚至烧坏电机,两个办法解决,1、换泵;2、更换直径小的水泵叶轮,
回复
15楼
正常情况下你的循环水泵应该扬程是多少米的?
回复
16楼
对头
回复
17楼
扬程过大后,比较好的结果就是仅仅增加了些能耗,
再糟糕一点就会烧坏电机
当然如果电气专业设置了过电保护另当别论
不过那可能会因为经常停泵而造成供暖中断,后果也很严重。
回复
18楼
那其实是供暖效果没什么影响了?
回复
19楼
那其实是供暖效果没什么影响了?
回复
20楼
不大明白,哪位高人解释一下
回复
21楼
能耗增加,运行费用加大,设备、管道寿命减少,室内温度不能满足设计要求
回复