小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适

小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适
ljp-0923
2007年08月29日 09:37:16
2楼
会导致系统流速过大,回水温度过高,达不到原设计的效果!
回复
zhengxufeng
2007年08月29日 11:42:58
3楼
还有就是运行费电,运行费用高,管道、散热设备承压高。采暖系统循环水泵扬程大了十几米,大了不少呀
回复
splqf
2007年08月29日 20:02:51
4楼
循环水泵大多数估算的比较多,不过多出十几米你应该调整了,如果系统是闭式循环系统,循环泵扬程是克服系统阻力,你计算的流量扬程无法对应,就会造成水泵超流量运行,水泵偏离曲线,容易过载烧电机的,如果关闭出口阀门,系统流量还保证不了,建议可以把叶轮切削以下.或者换泵吧.
回复
leaflulu
2007年08月29日 22:19:54
5楼


哦~好高深啊~采暖一般都是闭式吧?系统用补水泵定压。那意思是如果水泵扬程大了系统流量会变大,如果水泵扬程小了系统流量就会变小?那么二者都会使水泵偏离曲线。如果流量变小那水泵会怎样呢?如果对采暖效果来说流量变大和变小对其有什么影响?
回复
waj
2007年08月30日 09:18:46
6楼
首先要搞清楚,流量是不是也同时等比例偏大.如果是的话,对系统的散热效果会有影响,有些房间过热,有些达不到设计温度;如果不是的话,则影响不大,主要是能耗增加,管道使用寿命缩短.
回复
lwjlwj
2007年08月30日 09:54:02
7楼
采暖系统循环水泵扬程大了十几米,容易引起系统超压,建议画一下水压图。另外,系统工作点可能偏离水泵高效率区,可根据水泵的实际流量和扬程校核一下。
回复
wangg989111
2007年08月30日 10:00:16
8楼

简单的处理办法,可在循环水泵进出水管之间安装DN40旁通管,并加装一个DN40截止阀调整系统压力。
回复
somebody665
2007年08月30日 11:40:01
9楼


或者,直接关闭一部分采暖系统循环水泵的出口阀门,人为减压
回复
lyg441
2007年08月30日 13:42:47
10楼
能换就换了吧,还可以在控制电路加变频,通过改变电流频率改变流量,进而改变扬程,前提是可以允许造价提高和水泵性能曲线可以适应。
回复
caoquanyu
2007年08月30日 14:45:35
11楼
在大流量小温差的不经济状况下运行,建议换个小泵,泵的投资由于节省了很多电费很快就能回收回来.