请教:发电厂PT为何多是B相接地
haijun-2002
2007年08月28日 17:45:50
来自于继电保护
只看楼主

我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!

我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?
请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
免费打赏
qm0727
2008年04月03日 16:16:48
22楼
那就是不清楚了,我也不清楚,等待回答!
回复
haorenyishen
2008年04月20日 14:49:00
23楼
学习中
回复
chenxi295
2008年04月20日 20:43:03
24楼
学习了
回复
sabrina2006
2008年04月21日 16:24:38
25楼
好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢。
回复
szy197854
2008年04月25日 10:21:53
26楼
靠,因为此PT为V形接法,只有A相和C相绕组,所以B相接地了。
回复
whywzf
2008年11月13日 21:05:54
27楼
B相接地主要指的是二次侧B相接地

主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧中性点必须经击穿保险接地,主要考虑分级绝缘电压互感器中性点绝缘比较弱,容易造成绝缘击穿。2、B相接地一般只能监视线电压。

showin3690:二次侧也有相电压

回复
zyz8438
2008年11月14日 21:38:42
28楼

:victory: :victory: :victory:
回复
longsh520
2008年11月14日 23:48:06
29楼
呵呵 学习~~~~~~~~~~~~~···
回复

相关推荐

APP内打开