我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?
请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
22楼
那就是不清楚了,我也不清楚,等待回答!
回复
23楼
学习中
回复
24楼
学习了
回复
25楼
好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢。
回复
26楼
靠,因为此PT为V形接法,只有A相和C相绕组,所以B相接地了。
回复
27楼
B相接地主要指的是二次侧B相接地
主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧中性点必须经击穿保险接地,主要考虑分级绝缘电压互感器中性点绝缘比较弱,容易造成绝缘击穿。2、B相接地一般只能监视线电压。