02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!
02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连
02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!
我认为应该按第16页中的做法做!
12楼
我认为应该按第6页中的做法做.北京照明学会设计专业委员会出的《建筑电气实例图册2》里发现有一个多层住宅的例子(具体在75页)的卫生间的LEB竟然有根连接到插座回路PE线的线路
回复
13楼
不矛盾啊,
挺好的!
应与卫生间你插座的PE线相连,
但不与卫生间外的其他PE线相联,
说的很清楚啊,
不过卫生间内外的PE线其本身就是相连的啦!!!
回复
14楼
回复
15楼
不矛盾,6页中浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与PE线相连.16页中浴室内原无PE线,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别的电位,所以浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连。
回复
16楼
回复
17楼
我也没连过,以前岂不是做错啦
回复
18楼
支持
回复
19楼
应该按第九楼的作,图纸上一般不画出来,但说明中要求按图集和规范来做
回复
20楼
见到过这样的图.如果和卫生间插座的PE线连接后,肯定也还其他插座相连了,不但自己家的,还有别人家的.PE线保护接地共用.
回复
21楼
与卫生间的插座相连比从插座回路那引线施工方便,其他作用应该相同.本人拙见.
回复