等电位联结安装02D501-2矛盾的地方
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2004年11月08日 14:56:03
来自于防雷减灾
只看楼主

02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!

02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连
02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!
我认为应该按第16页中的做法做!
免费打赏
lc670
2004年11月13日 14:44:00
12楼
我认为应该按第6页中的做法做.北京照明学会设计专业委员会出的《建筑电气实例图册2》里发现有一个多层住宅的例子(具体在75页)的卫生间的LEB竟然有根连接到插座回路PE线的线路
回复
wted
2006年04月26日 11:35:02
13楼
不矛盾啊,
挺好的!
应与卫生间你插座的PE线相连,
但不与卫生间外的其他PE线相联,
说的很清楚啊,
不过卫生间内外的PE线其本身就是相连的啦!!!
回复
李兴龙机电科技
2006年04月26日 12:07:11
14楼
回复
zjjcotton
2006年06月14日 21:19:33
15楼
不矛盾,6页中浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与PE线相连.16页中浴室内原无PE线,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别的电位,所以浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连。
回复
bqg
2006年06月15日 11:28:07
16楼
回复
liuwen1017
2006年06月19日 15:52:55
17楼
我也没连过,以前岂不是做错啦
回复
liewjun
2006年07月04日 13:49:27
18楼


支持
回复
haoliantxc
2006年07月04日 16:26:17
19楼
应该按第九楼的作,图纸上一般不画出来,但说明中要求按图集和规范来做
回复
lldmm
2006年07月04日 19:05:32
20楼

见到过这样的图.如果和卫生间插座的PE线连接后,肯定也还其他插座相连了,不但自己家的,还有别人家的.PE线保护接地共用.
回复
lldmm
2006年07月04日 19:06:51
21楼
与卫生间的插座相连比从插座回路那引线施工方便,其他作用应该相同.本人拙见.