等电位联结安装02D501-2矛盾的地方
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2004年11月08日 14:56:03
来自于防雷减灾
只看楼主

02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!

02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连
02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!
我认为应该按第16页中的做法做!
免费打赏
飘泊的云
2004年11月08日 15:23:08
2楼
根据本论坛中某一贴。。

我认为应该按第16页中的做法做!
回复
hitwb
2004年11月08日 17:50:56
3楼
要看插座的位置,要是LEB旁边就有一个插座,你不连吗?
回复
sxf302
2004年11月08日 19:27:51
4楼
我倒是没注意,不过我认为LEB必须和卫生间插座(特别是电热水器插座)做连接,这样才是完整的局部等电位连接(建议用BVR-1x4 软芯铜线)
回复
luozi8250
2004年11月11日 09:55:20
5楼
回复
benbentuo
2004年11月11日 11:30:26
6楼
呵呵
赚辑分
回复
yqwxf
2004年11月11日 21:04:18
7楼
我前两天刚又看了一遍,觉得不矛盾,你在好好看看。
回复
luozi8250
2004年11月12日 11:48:35
8楼


不明白你什么意思!
PS:你在哪里啊??
回复
yqwxf
2004年11月12日 15:53:59
9楼
02D501-2 P8 左下角 -----关于浴室的局部等电位联结
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连.