【请教】户外电气控制柜的设计要求
shuhui_zhang
2013年01月14日 08:52:26
只看楼主

请问要设计一台户外用的控制箱我需要做一些什么保护吗?我选一个户外用的控制箱,还选用的一个漏电,箱子本身是与大地连接的(箱子与支架固定,支架与大地用通胀螺栓固定),所以就不用接地了吧。我这样的选可以吗?请问还有什么需要补充的吗?再有就是我的控制箱的电源是220V的。

请问要设计一台户外用的控制箱我需要做一些什么保护吗?

我选一个户外用的控制箱,还选用的一个漏电,箱子本身是与大地连接的(箱子与支架固定,支架与大地用通胀螺栓固定),所以就不用接地了吧。我这样的选可以吗?请问还有什么需要补充的吗?再有就是我的控制箱的电源是220V的。
shuhui_zhang
2013年01月14日 09:29:07
2楼
怎么没有人回应呢,各位高手们,帮一下小女子吧。
回复
abc527470030
2013年01月14日 10:13:22
3楼
用专门的接地线接地。箱子要用防雨箱
回复
enginerxc
2013年01月14日 10:15:29
4楼
个人意见,我也是新人。如果接地电阻满足要求是可以的,那个漏电还是不要了吧。
回复
shuhui_zhang
2013年01月14日 10:26:44
5楼



其实这个漏电我也觉的是个问题,要是有一点漏电就会出现跳闸现像,不过我用的是三相漏电,但是电源是220V的。
回复
北方郎
2013年01月14日 10:35:30
6楼
要看离上级配电箱距离来定方案,距离较近,直接用三芯电缆中PE线接控制设备外壳即可。距离较远必须用TT接地系统,现场打接地极,上级断路器加剩余电流保护。
回复
enginerxc
2013年01月14日 11:06:54
7楼
个人意见,我也是新人。如果接地电阻满足要求是可以的,那个漏电还是不要了吧。
回复
w123z456x789
2013年01月14日 14:06:04
8楼
接地是必须的,箱子防雨防腐
回复
sx717
2013年01月15日 07:55:46
9楼
接地是必须的
回复
kuangxiaofeng
2013年01月15日 14:37:08
10楼
接地极是必须要做的吧。漏电就算了吧,末端回路加漏电
回复