110kW水泵,我看施耐德样本上的ATS22C21Q这个型号适合110kW电机,样本上说这个型号的软启动内置旁路接触器?刚才看我公司一个项目的图纸,有个110kW的风机,他也用的是施耐德软启动,他用的型号是ATS48C25Q,这个系列的软启动我看选型手册上说是“应用:压缩机、风机、水泵;大惯性机械、传送装置”,而且他选的25Q手册上对应的是110kW电机重载型。我选的那个22系列的手册上只是说““应用:压缩机、风机、水泵”。大家看怎么选行呢?谢谢了!
110kW水泵,我看施耐德样本上的ATS22C21Q这个型号适合110kW电机,样本上说这个型号的软启动内置旁路接触器?
刚才看我公司一个项目的图纸,有个110kW的风机,他也用的是施耐德软启动,他用的型号是ATS48C25Q,这个系列的软启动我看选型手册上说是“应用:压缩机、风机、水泵;大惯性机械、传送装置”,而且他选的25Q手册上对应的是110kW电机重载型。我选的那个22系列的手册上只是说““应用:压缩机、风机、水泵”。大家看怎么选行呢?谢谢了!
2楼
我在想是否进线柜里就装个630A的塑壳断路器怎么样?这样合适不?120米外的出线柜那装万能断路器(旁边有变压器),这个万能断路器能推荐下规格型号不?施耐德和常熟CW2价格差多少?
想问一下,壳架电流同样,而额定电流不同的断路器,是否触头一样大?
总共就3台110kW的水泵。我计划其中两台泵用两台变频器带,另一台泵用软启动带,3台泵有一台运行几率小。
还有施耐德ATV61 PID有设过的朋友不?
800/5A的电流互感器能否推荐规格型号?
变频器和软启动都是带110kW的4极电机,用CVS 250断路器怎么样?有必要用400的断路器不?
总进线用2根3×150+1×70的还是2根3×185+1×95的合适?距离变压器那边的出线柜120米左右。
问的问题很多,请各位指教,多谢!
我画了个一次图,请大家帮我看一下,看电缆、母排、互感器等等选的合适不合适?
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-13 22:47 编辑 ]
回复
3楼
请各位帮我看一下,谢谢!
回复
4楼
顶起...................................
回复
5楼
首先看负载,ATS22只能带标准负载,ATS48的标准负载和重载应用都可以使用的;
然后ATS22有内置旁路接触器,ATS48没有;
最后ATS48模拟量输入输出等接口比ATS22多。
看您的功能要求了。
回复
6楼
施耐德的软启动器分两种。
一种是接在三角形绕组里,一种是接在绕组外的!
回复
7楼
也就是绕组侧和电源侧,你这个型号应该是和绕组串联的!
回复
8楼
你这个选型大了点,即使重载!