我遇到这样一个问题,请高手指点一下:需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?恳请各位帮助!
我遇到这样一个问题,请高手指点一下:
需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?
45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?
恳请各位帮助!
2楼
降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。
回复
3楼
可以通过选大膨胀阀来控制流量和控制水流量,控制过热度。
“降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。”不错
不知道在这样的情况下如何选择设计时的蒸发温度?机组选型按照那个工况下来匹配选择?依据是什么?
回复
4楼
膨胀阀选带MOP的!
回复
5楼
那就看你打算匹配什么样的换热装置,以及配制多大的换热能力了。首先你确定蒸发温度,然后再决定用什么蒸发器和蒸发器该选多大。。。
回复
6楼
蒸发温度可根据出水12度选,比如比12度低5度,选蒸发温度为7度。压缩机选型时蒸发温度就按这个温度。
45度降到12度,温差大,对数平均温差大,换热器会小。Q=KFΔt决定。这是换热器的事,与压缩机关系不大。不过压缩机应从12度处吸气,否则过热度太大,对压缩机不利。
节流阀需合理选配,保证运行时的蒸发温度。
回复