110kV接地开关的疑问
蓝天枫
蓝天枫 Lv.4
2013年01月12日 15:52:39
只看楼主

线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀闸吗?对于《3kV-110kV高压配电装置设计规范》2008中的的2.0.6理解的不是很透彻,希望大侠能帮下小弟 给小弟详细解答下 万分感谢!

线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀闸吗?对于《3kV-110kV高压配电装置设计规范》2008中的的2.0.6理解的不是很透彻,希望大侠能帮下小弟 给小弟详细解答下 万分感谢!
免费打赏
ttjj11
2013年01月12日 18:12:08
2楼
本条意思是断路器侧,不是母线侧加接地开关。
回复
lhhetj
2013年01月12日 22:30:15
3楼
应装设接地刀闸,断路器检修时合上接地刀
回复
蓝天枫
2013年01月13日 11:36:52
4楼
规范说断路器2侧隔离开关的断路器侧和线路侧要加接地开关,母线侧需要加吗?
回复
woption
2013年01月13日 21:34:06
5楼
你问的可能是母线接地刀闸的问题,一般母线接地刀闸,按在母线和母线TV之间的刀闸上,相关内容,你可以找电力设计手册一次部分里面有
回复
wnjw123
2013年02月05日 17:41:02
6楼
母线侧不用加,仅在断路器侧加
回复