我公司是港口企业,使用的装船机负荷不大,主要是五台100KW以下的电动机,用西门子变频器控制,其余负荷就是照明,装船机上没有电容补偿柜。现在每天的无功电量比有功电量大,而我们使用的卸船机设备情况一样,但无功量比有功量小,正常。在下请教各路高手指导一下是什么原因引起的?

我公司是港口企业,使用的装船机负荷不大,主要是五台100KW以下的电动机,用西门子变频器控制,其余负荷就是照明,装船机上没有电容补偿柜。现在每天的无功电量比有功电量大,而我们使用的卸船机设备情况一样,但无功量比有功量小,正常。
在下请教各路高手指导一下是什么原因引起的?
免费打赏
zhuyong8417
2007年10月17日 13:24:29
2楼
各位高手出出主意啊
回复
maoping666
2007年10月18日 14:24:41
3楼
电容补尝柜控制器有没有坏
回复
wwwdaxia
2007年10月18日 19:08:12
4楼
情况介绍的详细点。几台变压器,多大容量,无功补偿采用的什么措施,正常使用中补偿是什么状态.........
回复
zhuyong8417
2007年11月22日 16:04:49
5楼
两台变压器,一台主变630KVA,动力供电,一台付变125KVA,供照明,都是干式变。机上没有电容补偿柜的。
请各路高手指教相关可能情况
回复
wwwdaxia
2007年12月07日 17:44:41
6楼
没有无功补偿柜,还是供电机,无功电量大太正常了,无功少了才是不正常。。。。。125变压器是什么型号的?不太常见啊