零线不走切换开关。都接在零线母线排上,是否可以。我的是两个外网市电。两个不同的高压网,如果来自不同的变电所,该怎样接。同一个变电所又该怎样接,请各位师傅指点一下
零线不走切换开关。都接在零线母线排上,是否可以。我的是两个外网市电。两个不同的高压网,如果来自不同的变电所,该怎样接。同一个变电所又该怎样接,请各位师傅指点一下
2楼
应该用N线同时切换。因为系统不同N线就必须做切换 。同系统可以不切换N线
回复
3楼
要分地方 有些地方需要 有些不需要!
回复
4楼
、如果切零线。零线触点虚接。或断开也是 很危险的呀,它和不切零线比。那个更安全。疑惑中。请各位帮忙指点一下
回复
5楼
不同变电所的N线要切换
回复
6楼
这里应该建议用4P的吧,N线跟着切。。
这问题涉及到3P/4P选择问题,建议楼主看规范,好好理解
回复
7楼