规程有不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上,是啥意思。
规程有
不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上,是啥意思。
2楼
消弧线圈的操作有哪些规定?
答:(1)投入消弧线圈应在相应的变压器投运后进行。退出的操作顺序相反。
(2)运行中或需要将消弧线圈倒至另一台变压器时,应先退出后再投入。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
(3)当系统单相接地或中性点的位移电压超过额定相电压的50%时,禁止用刀闸投入和切除消弧线圈。
(4)当消弧线圈有故障需立即停用时,不能用刀闸切除带故障的消弧线圈,必须先停用变压器。
[size
=5]我站2台变压器中性点不接地运行,在10KV母线分别2台通过接地变压器接地的消弧线圈,应该是不存在规定2,是不是
规定2 是不是指变压器中性点经消弧线圈接地的情况
经接地变接地的消弧线圈有什么特殊规定吗
[
本帖最后由 nihao2323 于 2013-1-12 07:36 编辑 ]
回复