关于接地变压器和消弧线圈
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2013年01月11日 14:36:16
来自于变压器
只看楼主

规程有不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上,是啥意思。

规程有

不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上,是啥意思。
免费打赏
nihao2323
2013年01月11日 14:57:46
2楼
消弧线圈的操作有哪些规定?
答:(1)投入消弧线圈应在相应的变压器投运后进行。退出的操作顺序相反。

(2)运行中或需要将消弧线圈倒至另一台变压器时,应先退出后再投入。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。

(3)当系统单相接地或中性点的位移电压超过额定相电压的50%时,禁止用刀闸投入和切除消弧线圈。

(4)当消弧线圈有故障需立即停用时,不能用刀闸切除带故障的消弧线圈,必须先停用变压器。

[size =5]我站2台变压器中性点不接地运行,在10KV母线分别2台通过接地变压器接地的消弧线圈,应该是不存在规定2,是不是
规定2 是不是指变压器中性点经消弧线圈接地的情况
经接地变接地的消弧线圈有什么特殊规定吗


[ 本帖最后由 nihao2323 于 2013-1-12 07:36 编辑 ]