新手求助10KV高压柜二次信号小母线问题,SYM和YBM小母线是联到哪儿呀?原理是什么?如图:
新手求助10KV高压柜二次信号小母线问题,SYM和YBM小母线是联到哪儿呀?原理是什么?如图:
2楼
图纸不都有吗,连到哪里?信号屏呗,声光报警不都有吗
回复
3楼
可以教教整个原理不?
回复
4楼
你下面这张图不是原理图吗?上面是装置异常与保护跳闸出口
回复
5楼
以前的老模式 高压装有集中信号屏
把一些正常的指示和跳闸事故等指示放在一起 有声音和灯光的
这种图现在年轻人根本不懂 手册上还有介绍
回复
6楼
SYM(汉语字头)事故音响小母线
YBM(汉语字头)预报信号小母线
回复
7楼
下图是信号箱(屏)的图纸,上图是开关柜的部分图。
开关柜上信号继电器的常开触点都从KMa取电源,预告信号都接到YBM上,事故(跳闸)信号都接到SYM上;
因为信号继电器触点需要人工复位,在没把“掉牌复归”前,信号继电器动作后的接点是一直闭合的,直至人工“复归”后,才没有信号。
回复
8楼
是的 第6和第7说对了
第一副就是 一个简易的告警接入回路
第二副 可以先了解每个元件的用途,之后再跟着控制线路找出线路由何目的
不过你的图纸都些的很清楚
回复