请问各位:我们的高压进线柜功率因数表显示超前,按功率因数表的批示已超前至0.5,请问超前对我们的计量和运行有什么不利之处。另请教各位:我们的一个10KV变电站,设计院设计的高压补偿回路是这样的:10KV电容器柜用一条高压电缆接电抗器柜,电抗器柜出来接了两台电容器柜,不是自动补偿,请问这种设计是不是有问题?
请问各位:我们的高压进线柜功率因数表显示超前,按功率因数表的批示已超前至0.5,请问超前对我们的计量和运行有什么不利之处。
另请教各位:我们的一个10KV变电站,设计院设计的高压补偿回路是这样的:10KV电容器柜用一条高压电缆接电抗器柜,电抗器柜出来接了两台电容器柜,不是自动补偿,请问这种设计是不是有问题?
2楼
我乱发表一下吧:
首先,超前就表示过补偿啦,你是在帮供电局的忙,给供电系统补偿电容.但是过补偿反而要让供电局罚你的钱的喔,有法可依的.不过呢,供电局捉不捉你呢,我可不知道咯.
另外过补偿是会引起电压升高的,那样的话,表示你扰乱了供电系统的电压稳定,罚款没商量,而且电压偏高你应知道会引起什么样的后果啦.呵呵......你准备钱吧!!
你设计的电容柜我没遇过,不过我相信这设计是正确的.因为我不是搞设计的,平时看下书有留意一下啦...吹水完毕!!!
回复
3楼
回复
4楼
高压进线柜功率因数表显示超前,有两种可能:
1.真的功率因素超前
2.接线有问题,或者在没有负载的时候有些也显示超前的.
你应该提供整个柜体的图出来,我估计你们应该有高压电机才对.
回复
5楼
已经带负荷运行显示的超前值了。我们的变电站是港口变。整个变电站的前况大至如下:高压进线柜两台,PT、站用变柜各一台,1B(10/0.4KV)柜一台,2B(10/6.3KV)柜、3B(10/3.15KV)柜、4B(10/6.3KV)柜 各一台,高压门机柜2台、高压电容器1台,现已投入运行有1B、4B,其它的均未投入,其中6.3KV、3.15KV电压等级的都是提供给港口门机及桥吊使用的。
回复
6楼
从经济上考虑,高压电容器较难实现自动补偿.
回复
7楼
1)切除电容器后仍超前,侧必定是取样线接反了.
2)高压补偿因电容器不象低压那样分组投切,故自动补偿意义不大.
回复
8楼
如果自动补偿意义不大,那如何实现手动补偿操作?另外,继保设计中有一个过电压保护,作用于跳闸。过压继电器是装设在放电柜,电压从放电柜中的PT取出,但没有经过时间继电器,而是直接跳闸,我们前段时间送电时送不上,一送开关就跳闸,继保显示过电压作用,请问是什么因素使过压动作?
回复
9楼
请你把电容器切除了看一看怎么样。假如还不行的话,你可以检查一下你的功率因数表,电压,电流的取样线路是否错了。
回复
10楼
或者是二楼的说法呢?你过补偿了。
回复
11楼
或者是二楼的说法呢?你过补偿了。
回复