直立型喷头溅水盘与顶板.梁及障碍物距离控制?
zhouyong0666
2007年08月28日 11:37:11
只看楼主

GB50084-2001[自动喷水灭火系统设计规范]7.1.3:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立形.下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75MM,且不应大于150MM.与7.2.1:直立型.下垂型喷头与梁.通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定以上两条施工中如何确定执行,请诸位指教

GB50084-2001[自动喷水灭火系统设计规范]7.1.3:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立形.下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75MM,且不应大于150MM.与7.2.1:直立型.下垂型喷头与梁.通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定
以上两条施工中如何确定执行,请诸位指教
免费打赏
zhouyong0666
2007年08月28日 15:19:03
2楼
与诸位共享
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm 。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到 550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 × 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的规定。