新人求助关于AHU的问题
wuumii
Lv.2
2013年01月10日 17:13:48
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司要给客户做风机改造,先要做现场风机测试,证明能够满足原工况需求(能够吹到各个末端风口)。请问该如何测试,是测风压还是风速,测哪里。谢谢
我公司要给客户做风机改造,先要做现场风机测试,证明能够满足原工况需求(能够吹到各个末端风口)。请问该如何测试,是测风压还是风速,测哪里。谢谢
免费打赏
adingkgb
2013年01月11日 10:05:53
2楼
可以在各风口测流量流速,然后与原设计作比较
回复
wuumii
2013年01月11日 16:09:04
3楼
感谢您,和对方沟通后无法在末端测,怕打扰租户,那在AHU进风口测可以吗,就是进入表冷段前,这样测和在AHU出风口测的风量是不是应该是一样的,如果这样测的话是测风速还是风压,谢谢您