剪力墙底部承担的水平剪力
天策府武威侯
2013年01月10日 10:54:14
只看楼主

本帖最后由 jiegourensheng 于 2013-4-7 21:18 编辑 没有办法,写了没有人看,只能写个大标题来吸引人,高规里8.1.7第四条单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%,在PKPM中satwe中哪里看啊,大家顶起,谢了。问了好多人都说不知道。搞结构几年了,不想搞的迷迷糊糊。很早时候师傅叫我不要管。现在我想知道哪里能看

本帖最后由 jiegourensheng 于 2013-4-7 21:18 编辑

没有办法,写了没有人看,只能写个大标题来吸引人,高规里8.1.7第四条单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%,在PKPM中satwe中哪里看啊,大家顶起,谢了。问了好多人都说不知道。搞结构几年了,不想搞的迷迷糊糊。很早时候师傅叫我不要管。现在我想知道哪里能看
免费打赏
o如梦无痕o
2013年01月10日 11:37:35
2楼
这个一般情况下不会出现吧,
出现的可能性太小太小了
没有专门的计算指标
但是你可以在stawe里面个工况标准内力简图 可以看到各个构件的剪力
然后可以在周期阵型地震力 里面看到每一个阵型每一层的地震剪力
一般只看第一阵型的吧
你自己除一除 就可以得到了。
一般只有体量很小的 而且是高烈度地区的带少量剪力墙的框架结构
一才能出现片剪力墙底部承担的水平剪力超过结构底部总水平剪力的30%的情况吧。
其他地区的框剪结构 剪力墙结构一般不会出现这样的情况吧。
不用搞得那么纠结。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2013-1-10 11:49 编辑 ]
回复
小小顽童
2013年01月10日 12:50:42
3楼
同意如梦的看法
回复
ghgkm
2013年09月14日 15:23:48
4楼
8度区,框剪结构,布置不好的话(建筑限制过多),很容易出现这个问题
我这几天,正好遇到这个问题
在看外面的一套图时,发现存在这个问题,现要求他们调整布置,增加墙肢
具体查看方法这如 如梦版主所说
回复
hkshishabi
2013年09月17日 12:30:53
5楼
学习了。。。。。
回复
ningyimao223
2013年10月08日 09:52:20
6楼
dddddddddddddddddddddddddd
回复
vikinson
2013年11月03日 17:17:28
7楼
是40%吧,“单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%”
回复
zpsxyz
2013年11月04日 00:54:28
8楼
单片剪力墙的概念
回复
xixiy
2017年03月03日 15:45:54
9楼
vikinson 发表于 2013-11-3 17:17 是40%吧,“单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%”规范上确实是30%