请教发电机运行怎样调节无功功率最好?
htzwy
htzwy Lv.3
2007年08月28日 01:41:03
来自于电站工程
只看楼主

石化企业两条110kV线路各带一条6kV的母线分列运行,6kV母线上各并着一台25MW的汽轮发电机运行。其额定功率因数是0.8。公司要求110kV线路的功率因数为0.95以上,实际中一般我们都是能调就调到1。但每个月损耗率都很大1%左右。1#发电机有功功率一般为20MW,1#线路无功功率一般为3至6MVAR;2#发电机的有功一般为18,2#线路无功一般为6至10,也就是实际中在两条线路的功率因数都为1时,1#发电机的功率因数常运行于0.97左右,2#发电机的功率因数常在0.88左右。

请问把发电机的功率因数保持在多少能使线路功率因数在0.95以上,又使电网电压足够高,发电机运行稳定,发电机损耗又比较小。关键是怎样在保持发电机损耗与线路损耗之和较小的情况下来调节发电机无功。
免费打赏
long98194
2007年08月28日 07:55:21
2楼
你这样运行肯定不行,因为这样发电机本身发出的无功不够,所以要吸收电网的无功,供电部门肯定罚钱。发电机额定功率因数是0.8,是理论上理想的工作点,但是要考虑电网电压的高低,线路的长短,变压器的损耗等等因素,每个电厂都有一个不同的比较经济的运行方式,新建的电厂要经过一段时间的摸索。
回复
lingxuct
2007年08月28日 20:31:34
3楼
支持2楼,请看二条进线的功率因数,保证在24小时内都运行在cosφ=0.95以上,无功低时发电机多带无功,超前时少带无功,保证每月的平均无功在0.9以上,这样就不会被罚款了。
回复
htzwy
2007年08月28日 21:12:24
4楼
不是你们说的那样,我知道这个,我说的“实际中1#机的功率因数常运行于0.97左右,2#机的功率因数常在0.88左右”是说发电机的功率因数,不是线路的。线路的“一般我们都是能调就调到1”。所以除了没有蒸汽或波动很大等一些特殊情况外电网的功率因数都是满足供电局要求的。
看来我得编辑一下,说得更清楚一些。
回复
xingli_19800701
2007年08月29日 20:45:55
5楼
是齐鲁石化
回复

相关推荐

APP内打开