18V直流电压怎样降到13V
hz_ljf123
Lv.2
2007年08月27日 21:21:14
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我有一批18V的直流电源,现在要用到13V的用电设备上怎样处理比较合适。请大家赐教,谢谢!
我有一批18V的直流电源,现在要用到13V的用电设备上怎样处理比较合适。请大家赐教,谢谢!
免费打赏
hz_ljf123
2007年09月05日 20:45:44
32楼
在此鸣谢所有赐教的朋友,我用7812替换了原来的7818就解决了。再次谢谢!
回复