18V直流电压怎样降到13V
hz_ljf123
hz_ljf123 Lv.2
2007年08月27日 21:21:14
来自于照明工程
只看楼主

我有一批18V的直流电源,现在要用到13V的用电设备上怎样处理比较合适。请大家赐教,谢谢!

我有一批18V的直流电源,现在要用到13V的用电设备上怎样处理比较合适。请大家赐教,谢谢!
免费打赏
fnc480304
2007年09月01日 13:51:11
22楼
我认为21楼说得是对的。
回复
zmq70163
2007年09月01日 14:09:38
23楼
这很简单 用金封的 LM117就是了 能提供5A的电流 电压连续可调

回复
zyj_09600
2007年09月01日 14:43:53
24楼
咳!用DC-DC的变换器就可以了,功率一定够的!
回复
wxj-luoshu
2007年09月01日 16:01:10
25楼
改一下直流电源吧,在输出端附近找到一个电位器,或者是取样电阻,改一下阻值,使输出为13v.
或者是重绕变压器。
你的是线性电源(变压器-整流……),还是开关电源(整流-逆变-变压器……)?
回复
eyu1023
2007年09月01日 19:11:15
26楼
DC-DC为开关电源
回复
eyu1023
2007年09月01日 19:11:43
27楼
DC-DC为开关电源
回复
wuanqing
2007年09月01日 21:46:33
28楼
用78**系列,在接地的端上串联一个电阻再接地,或用LM317,电流大的话外加扩流电路,一般都能用。
回复
shenzhen_aut
2007年09月01日 22:53:39
29楼


如果你原来的电源中是用了7818,建议直接改用7812,在7812接地的脚上串连用一个1V的稳压二极管(反向串接,要稳压二极管上产生1V电压),输出即为13V!
如果直接用7812,输出是12V。若12V能用,当然可以!
回复
王若男
2007年09月03日 15:44:13
30楼


看你的负载电流有多大了?如果不大,3-5A就用LM317,或者7812就可以了,考虑到压降,最好用7815,你就直接用TO-220封装的7812或7815就可以了,加上合适的散热片,直接接到原来的电源上就可以了。
如果负载电流比较大,建议还是用碜DC-DC模块比较好。
我的msn:wanght_998@hotmail.com










回复
hubeixp
2007年09月03日 16:15:34
31楼
大家说得有道理
回复

相关推荐

APP内打开