今天看了一下厂家的出厂试验报告,200/5的CT(保护精度5P20), 0.05A电流时,电压为83V,很奇怪为什么电压会这么高,是不是一次侧感应电压引起?因电流互感器是一个升压变压器。不知我的理解正确与否,请各位老师指教!
今天看了一下厂家的出厂试验报告,200/5的CT(保护精度5P20), 0.05A电流时,电压为83V,很奇怪为什么电压会这么高,是不是一次侧感应电压引起?因电流互感器是一个升压变压器。不知我的理解正确与否,请各位老师指教!
2楼
在线等答案
回复
3楼
国家有标准,厂家出厂不会做这种试验的。你是那里来的报告?自己做的吧!
电流互感器二次开路时二次端子会有很高的电压,幸亏一次电流不大。此种试验会导致铁芯性能降低,故电流互感器二次禁止开路。
回复
4楼
跟一次没有关系,主要是跟二次绕组与铁心的关系.出厂检验报告对于保护级都要求做VA特性实验.我得看相关数据看你提供的数据是否准确,不过有一点,因为与铁心有关系,所以说与外形尺寸也有关系,不知你的互感器是多宽的?在多宽开关柜使用?
回复
5楼
CT的尺寸我没留意,10kV开关柜尺寸是 800X2000X2250,CT厂家是靖江互感器厂的。
ps:伏安特性试验一次侧开路。 报告肯定不是我做的。而且我发现变比越大,电压会越大(从出厂试验报告中看出),所有CT尺寸都一样。
回复
6楼
我猜想一次侧如果短路,二次侧电压会相当小。
回复
7楼
变比越大电压就越大是对的,但是从你的开关柜尺寸来看,CT应该是在170-185mm宽的,对于该CT来说,测量VA特性从0.15-5A之间,而电压应该在40-60V左右,不过没有相关标准的要求,这只是个人经验之谈,如有同行的最好能讨教下,呵呵!
回复
8楼
今天动手做了下试验,发现和出厂报告数据差别较大。
第一次:CT一次开路,二次加电流对应的数值分别如下:
0.01A 0.5V
0.05A 2.3V
1.0A 4.5V
0.15A 6.7V
0.2A 8.8V
0.25A 10.9V
0.3A 13V
0.35A 14.2V
0.4A 14.9V
0.45A 15.4V
0.5A 15.9V
我着铁心快饱和了,又试着将一次短路,加同样的电流,得到的电压与开路时几乎一致。顺便厂家的数据如下:
0.05A 72V
0.1A 86V
0.2A 103V
0.3A 112V
0.4A 115V
0.5A 118V
数据相差较大的,不知道我试验的是否正确。
同时我的猜想是错误的。
回复
9楼
厂家的试验数据是正常的,楼上你做的这个数据肯定是方法有点问题。
一般我们试验中做的数据经过画图后,1—5A(保护的更大)之间的点在同一条直线上面,但是这条线是不过坐标零点的。个人认为,这里面存在着一个励磁电压问题,根据画出来的坐标图可以看出这个励磁电压基本是个恒定值,不随时间的变化。要是把CT当成变压器考虑可能会好理解一点。但是不能够用书本上面的CT“T”型变换来否定为什么励磁电压不变的说法。期待高手的出现。