当然这里指的建筑物至少是满足三类的 有强制性要求么 还是说纯粹自愿?
当然这里指的建筑物至少是满足三类的 有强制性要求么 还是说纯粹自愿?
2楼
建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 有强条要求要装
回复
3楼
这个真没有
建筑物千差万别,不可能每栋建筑物都安装避雷器
即使是按照三类防雷的建筑物,也不一定需要安装避雷器,比如:普通仓库,里面除了照明以外,没有任何电子设备,当然不需要安装了
回复
4楼
GB50057-2010
第二类防雷建筑
4.3.8(强制性条款)
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
第三类防雷建筑
4.4.7(非强制性条款)
2 低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA。
回复
5楼
ayxdl1101 发表于 2013-1-30 11:10 GB50057-2010第二类防雷建筑4.3.8(强制性条款)4.4.7 条第1款“应符合本规范第4.3.8条第1~5款的规定”,而4.3.8条第4~5款为强条,所以4.4.7 条也应是强条吧?