室内下供下回热水采暖系统干管坡度怎么设?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月27日 15:11:16
来自于采暖供热
只看楼主

室内下供下回热水采暖系统干管坡度怎么设?供回水干管分别顺水流方向怎么坡?排气阀设在哪儿?

室内下供下回热水采暖系统干管坡度怎么设?供回水干管分别顺水流方向怎么坡?排气阀设在哪儿?
zhengxufeng
2007年08月30日 08:52:12
12楼
可以查找《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
在入户处设放空井的,可对于你室内的管道也是没有办法检修的,采暖室内管道需要定期检修的。如果那样做,室内可以做管沟
另外如果室内管道热膨胀,那地面都要鼓起来的
回复
leaflulu
2007年08月30日 09:50:09
13楼
晕,那室内的管道你们都没有直埋的吗?
回复
lwjlwj
2007年08月30日 09:57:54
14楼

如果美观不要求的话,建议把水平管道架空,直接做成同程水平双管系统,应该没问题的。
回复
leaflulu
2007年08月30日 22:16:00
15楼
我们室内的水平干管基本都是直埋的~
回复
mage780705
2007年08月31日 19:22:14
16楼
坡度总是向着入口,排气阀总是设置在系统的最高点.
回复
lchao605030
2007年08月31日 19:30:08
17楼
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 中有明确规定,可以去看一看嘛
回复
leaflulu
2007年08月31日 19:47:34
18楼


坡度向着入口是什么意思?
回复
wangg989111
2007年09月01日 18:04:45
19楼

室内下供下回热水采暖系统供水干管抬头敷设,坡度0.003,回水干管低头敷设,坡度0.003。注意坡度一般不小于

0.002。排气阀安装在散热器顶端。
回复
leaflulu
2007年09月01日 20:05:19
20楼

哦,谢谢
回复
brightboy116271
2008年07月29日 09:19:27
21楼
L1:冷冻供水,L2:冷冻回水 N:冷凝水
一般LI坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相同,即爬坡.
L2坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相反,即下坡.
N坡度大小在0.005左右,方向与水流方向相反.
回复

相关推荐