铜排的螺栓连接问题
jiaoshousun
2013年01月07日 14:13:00
只看楼主

铜排在连接当中,其相邻的螺栓垫圈间至少应有3mm净距,其要求是基于什么考虑?

铜排在连接当中,其相邻的螺栓垫圈间至少应有3mm净距,其要求是基于什么考虑?
免费打赏
fitman
2013年01月07日 15:28:02
2楼
呵呵,还真没考虑过这个问题,按母排连接规范去把孔就一点合式的。定这个标准可能是方便板手的使用。
回复
jiaoshousun
2013年01月07日 16:24:36
3楼
是不是有许多人就不知道有此工艺要求吧,记得好像是防止涡流使铜排起热,等待专家指正
回复
dylan3940
2013年01月07日 17:22:27
4楼

扳手空间。
螺栓离得太近,用扳手拧螺栓下不去扳手啊,或者能下去,但是不到位卡不紧,拧着就滑扣了
回复
vbn
2013年01月09日 22:38:18
5楼
学习了!不错的帖子!
回复
shenyangjiacheng
2013年01月10日 22:11:27
6楼
防止垫片间互相叠压,在铜排的计算上螺丝本身是按照导体一部分计入接触面积的,垫片叠压的后果是接触面积不足!!!
回复
gyy.kf
2013年03月31日 21:40:33
7楼
板凳说的应该是个思路,但到底怎么个原理,还请专家出来解析
回复
dev1227ht
2013年04月02日 20:21:45
8楼
不错的问题!@
回复
zlj131425
2013年06月15日 18:24:54
9楼
等待回答 学习一下
回复
lingxuct
2013年06月18日 13:16:41
10楼
规范GB50149-2010中有规定尺寸:
回复
kjzj999
2013年06月25日 01:43:06
11楼
学习一下~~~~~~~~~~~~~~感谢楼主