3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!
3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!
2楼
2000壳架,估计800宽的柜子装不下。
没用过常开,不发表见解。
回复
3楼
选CW2,CW2的1600的壳架价格同CW1的2000的壳架价格不会差太多,但尺寸小得多。CW1常熟都快退出市场了。还有,我可以负责任的说,2000的壳架800宽的柜体装得下。
反而后面那个装2台变频器,800宽柜体就要考虑清楚了,像施耐德ATV61的尺寸很大,能不能装得下,要计算清楚了。
回复
4楼
CW2-1600 800A价格比CW1-2000 800A价格便宜不少,建议采用CW2系列
回复
5楼
谢谢!我想用1米宽的柜子装2台变频器,空间我在图纸上比划了一下,可以放得下,我想用西门子的MM430,你推荐施耐德的变频器吗?还有个问题,我见的1米宽的柜子的前部左侧有200宽的钢板是固定的吧?右边有800宽的门是可以打开的,这样的话,柜子里放在左边的变频器维护起来感觉不方便啊,可行不?或者让厂家把前门也做成双开的?
回复
6楼
谢谢!CW2-1600大概什么价呢?我没机会询价。
回复
7楼
我按尺寸比划的外形图。左边的是进线柜,柜里CW2断路器。后面两个装变频器。
进线柜电缆下进线,断路器出线至母排。后面两个变频器柜不用加隔离开关了吧?110KW的变频器有必要装进线电抗器和滤波器不?
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-7 22:01 编辑 ]
回复
8楼
你用的是西门子的变频器,我不是很熟,你查一下资料,看它有没有内置的电抗器或滤波器。
你提的问题:1,中间那个柜体1米宽做单开门全开也没关系,做加强筋就行了,做双开门也行,另外听你的意思柜后是双开门,也就是说柜后有维修通道,没有靠墙,那电抗器装柜后也行,变频柜注意散热问题。第3台柜做800宽就够了。
2,变频器用的电抗器有几种,EMC滤波电抗器,谐波电抗器,输出电抗器,其中EMC是抗干扰用的,谐波电抗器是处理谐波的,输出电抗器是防止过电压的。一般很多变频器自带有EMC或谐波电抗器,你要查西门子的资料,输出电抗器要看你的负载距离,电缆过长,就要加输出电抗器,这是在380V的基础上,如果是690V,不管负载距离,输出电抗器一定要加。
回复
9楼
1米的柜体内空没有1米,你说的柜型应该是GGD吧 左侧小门可以打开的,内空只有920左右
回复
10楼
相当给力的回答
回复
11楼
电压都无比出来,体积可以定吗?
是6KV?还是10KV?
回复