为什么我们的就地补偿高压电容器不设置低电压保护,备自投也没有联跳电容器的压板,不知道各位接触的都有没有设置低电压保护吗?
为什么我们的就地补偿高压电容器不设置低电压保护,备自投也没有联跳电容器的压板,不知道各位接触的都有没有设置低电压保护吗?
2楼
电容补偿一般不考虑低电压退出,它的作用就是低电压是实现补偿来稳定电压。在设计容量时就考虑了低负荷情况。低电压时正是需要它的时候,你给退出了,有什么效果?
回复
3楼
说的非常有道理,但是问题是集中补偿的电容器为什么设置低电压,而就地或个别补偿的电容器为什么不设置低电压呢?不怕受伤害吗?
回复
4楼
你说的是失压跳闸吧!原则上不管集中与就地都要的,除非他的接线方式没有断路器。
回复
5楼
:)原则上不管集中与就地都要的,除非他的接线方式没有断路器。