如题,其实这个区别在百度上可以找到很多,基本上的区别就是在于下边的图示:但是,在实际生活当中究竟区别有哪些呢?我们能感觉得到吗?回答当然是肯定的。我不能一一列举在实际生活中的差别表现,这里只是说下我最近发现的一点,仅供大家参考。漏电保护电路供电方式的区别决定了ELE需要一定的电源供应,而ELM的不需要,现在我们做下讨论:1、 当进线相线和N线以及出线相线和N线均正常时,此时漏电,二者均可以正常断开(这是我们正常使用的情况);
但是,在实际生活当中究竟区别有哪些呢?我们能感觉得到吗?回答当然是肯定的。
我不能一一列举在实际生活中的差别表现,这里只是说下我最近发现的一点,仅供大家参考。
漏电保护电路供电方式的区别决定了ELE需要一定的电源供应,而ELM的不需要,现在我们做下讨论:
1、 当进线相线和N线以及出线相线和N线均正常时,此时漏电,二者均可以正常断开(这是我们正常使用的情况);
2、 当进线相线正常,N线断开,出线相线和N线正常,此时漏电,ELE的不跳,ELM的正常跳闸;同时,此时开启用电器,用电器因为电路未构成回路而无法工作;
3、 当进线相线和N线正常,出线相线正常,N线断开,发生漏电事故时,均能正常断开,此时开启用电器时,因未构成回路用电器不工作;
4、当进线和出线N线均断开,只有相线(进线和出线)正常时,发生漏电情况同第2条~~
通过以上情况我们不难发现,电磁式漏电保护断路器(剩余电流保护断路器)可以提供更加安全的保护:只要进线相线带电,无论进线、出线N线状况如何,当漏电事故发生时,都会正确切断电源,保证人身安全;但是电子式剩余电流保护断路器,当进线N线因断开、接触不良等原因(比如有时候因短路问题导致的N线断开、熔断但相线未断开时)导致无法联通时,发生漏电事故时不会跳闸,从而存在一定安全隐患。当然,这种情况发生的机率很小,呵呵。表示如下图:
所以,相对来说,电磁式的安全性会高一些。但是在日常生活中,完全不必因为这种情况的出现而非得使用电磁式保护器,一是成本,电磁式大约是电子式的三倍价格;二是实际需要,个人感觉进线零线不正常但火线带电的情况出现的机率很小,有时候甚至比雷击的机率还小,是吧?
同时提醒有自己拉电线的朋友或者是不太懂的朋友,在接线的过程中注意以下几点:
1、如果选择1P或者是1P+N(DPN)断路器,一定要让断路器控制相线,别接反(最有可能出现的情况是入户线接总开的时候接反),虽然接反时短路保护也会起作用,但可能会导致过载保护不正常和有可能导致ELE在发生漏电事故时不能正常跳闸。
2、因为2P断路器不必考虑相线和N线位置问题,接线时可以随便接,位置可以随便换,所以如果将2P作为上级断路器,下级有1P或者1P+N断路器,在接线时或者换位置时要注意相线位置。
3、线路检修时千万不要以为有漏保就大意,必要的时候,要把维修端与电源端所有线路断开,以保证施工安全。
4、在条件允许的情况下,可以考虑优先选择2P和ELM断路器,但如果前边3条都能够注意的话,此条可以忽略~~
总之一句话,目的不是让大家想着法儿的去提高成本,而是想提醒各位重视和注意线路安全!