两个问题:1.施岗青的书 例6.5.28 L1埋入深度为1.8m,墙体高度为2.7m,房屋开间为3.3m。截面0.3高。算抗倾覆力矩时5.24*(1.8*2.7*0.81+1.8*2.7*2.61-1/2*1.8*1.8*2.91) 这里0.81和2.61和2.91分别是0.9-0.09和2.7-0.09和3-0.09,这些不能理解,按力矩来算,不是应该是3.6-0.09和1.8-0.09和1/3*1.8+1.8-0.09吗,混凝土结构设计里面就是这么算力矩的,不知道哪个为正确,求解答

两个问题:
1.施岗青的书 例6.5.28 L1埋入深度为1.8m,墙体高度为2.7m,房屋开间为3.3m。截面0.3高。
算抗倾覆力矩时5.24*(1.8*2.7*0.81+1.8*2.7*2.61-1/2*1.8*1.8*2.91) 这里
0.81和2.61和2.91分别是0.9-0.09和2.7-0.09和3-0.09,这些不能理解,按力矩来算,不是应该是3.6-0.09和1.8-0.09和1/3*1.8+1.8-0.09吗,混凝土结构设计里面就是这么算力矩的,不知道哪个为正确,求解答

2.当算屋面抗倾覆计算时,有看到前辈说,抗倾覆点在墙的外表面,但是没有看到规范有说,不知道哪里有资料查得到。
规范规定当跳梁上无砌体时,埋入深度宜大于挑出长度两倍。
免费打赏
mfk6822844
2013年01月06日 11:31:34
2楼
第一个问题自己搞懂了, 原来是数字凑巧,细心算一下,发现是对的
回复
照头一板砖
2013年01月07日 11:02:35
3楼
屋面抗倾覆什么意思??建议把砌体结构设计规范7.4挑梁一节看看,倾覆点位置的确定、弯矩设计值、埋入深度等都有详细讲解
回复
feng29000
2013年01月09日 14:20:06
4楼
学习中。。。。。。。。。。。
回复
weihr2003
2013年01月14日 10:49:37
5楼
看出挑点是否设置构造柱,倾覆点计算处就不一样