建筑地基基础设计规范中扩展基础部分,当墙下基础宽度大于2500时,底板钢筋长度可为0.9B,有一基础宽度4100,有两道墙及梁,梁中到中1800,是不是可以按此条文配置钢筋,谢谢
建筑地基基础设计规范中扩展基础部分,当墙下基础宽度大于2500时,底板钢筋长度可为0.9B,有一基础宽度4100,有两道墙及梁,梁中到中1800,是不是可以按此条文配置钢筋,谢谢
2楼
这样双墙的情况,个人认为应该这样考虑:规范规定的总基础宽度大于2500时可以按0.9B,那按半边算时也就是半边基础大于1250时可以按0.9B布筋。按楼主的基础(4100-1800)/2<1250,所以不可以按0.9B布筋。
回复
3楼
我认为不可以,同意2楼的说法.
补充一点:即便是按半边基础大于1250时,可以减小长度,B不能取联体长度,而是联体长度-最外侧墙(梁)之间的长度.
个人意见,仅供参考!
回复