关于中间继电器
huanbaodianchang
2007年08月26日 22:56:08
来自于电站工程
只看楼主

我厂有台电机是通过中间继电器控制主接触器线圈,前几天故障中间继电器不吸和导致无法启动.但手动将中间继电器衔铁按下可正常启动\运行或手动按下主接触器触头也可运行.请问是何故障

我厂有台电机是通过中间继电器控制主接触器线圈,前几天故障中间继电器不吸和导致无法启动.但手动将中间继电器衔铁按下可正常启动\运行或手动按下主接触器触头也可运行.请问是何故障
免费打赏
lengjianweng001
2007年08月27日 00:08:22
2楼
检查一下中间继电器的控制回路,是什么原因造成中间继电器不动作的。因为主接触器的控制回路应该是好的,中间继电器的触点也是好的 。
回复
long98194
2007年08月27日 08:03:42
3楼
检查当你按启动按钮时,中间继电器线圈是否有电到或电源电压小过继电器的启动电压,继电器衔铁是否太紧了
回复
huanbaodianchang
2007年08月30日 21:31:54
4楼
谢了,中继控制回路接触不良
回复