电流互感器一次侧过电流允许吗
xuwenbin98
xuwenbin98 Lv.5
2013年01月04日 23:16:16
来自于变压器
只看楼主

一套低压电气柜,其中一个空开是800A配,互感器800/5用于计量.现在线路更改,空开改到1000A,互感器因位置原因暂时无法更换。请教:如果母排容量没有问题,空开不考虑跳闸保护,互感器不考虑计量精度问题,能否长期工作在1000A电流.如不允许,长期工作最大允许电流值是多少?

一套低压电气柜,其中一个空开是800A配,互感器800/5用于计量.
现在线路更改,空开改到1000A,互感器因位置原因暂时无法更换。
请教:如果母排容量没有问题,空开不考虑跳闸保护,互感器不考虑计量精度问题,
能否长期工作在1000A电流.
如不允许,长期工作最大允许电流值是多少?
免费打赏
yaoguizhong213
2013年01月05日 08:42:49
2楼
互感器没问题,但是精度就不行了。你带计量。不过大电流你是用户就不亏。结算表吗?
回复
engineershao
2013年01月05日 11:48:36
3楼
过电流是否会损坏CT呢
回复
fitman
2013年01月05日 15:57:28
4楼

低压的串心式电流互感器一般不会因过流损坏。
回复
xuwenbin98
2013年01月05日 17:39:00
5楼

谢谢版主。内部计量统计用表,不作结算。冬季负荷大,没法换互感器,要到春季才能换。
回复
lxr127
2013年01月05日 21:20:13
6楼
电流互感器允许在短时内有20%的过电流能力,但是如果长期的在这样的条件下运行,会对电流互感器的使用寿命是一个大的影响。建议楼主最好是更换1250/5的电流互感器。
回复

相关推荐

APP内打开