1、未能设置在独立管道井内的加压送风管耐火极限不小于一小时,如果不采用加厚钢板的措施,就应该做防火包裹;
2、受位置限制,排烟水平风管与垂直风管交接处不能设排烟防火阀(须拉开一定的距离)、防火阀据墙面距离大于200mm时,则防火阀与垂直管道(防火阀与墙面之间)这些部位的风管风管应考虑耐火2小时,做防火包裹。
其他的部位,还没有涉及到,知道的童鞋请补充...
回复
3楼
1)如果风管的材料不耐火(可能风管材料易燃或高温易变形),但是又恰恰处于有可能接触明火的环境里面,比如说一段PVC材料的通风管被架设在加热器或者大量电线附近,那么就有必要做防火处理。2)风管输送的气体如果易燃易爆最好是有防火包裹。比如一个正压风管输送带有油烟的废气,万一外部有明火就有肯能引燃,这时候防火包裹的作用并不完全是防火,而是延长通风管耐受时间,否则风管一旦烧毁,大量气体溢出会导致爆燃。3)风管输送的气体对温度敏感,可能是气体组分对温度敏感也可能是气体本身容易温度变性。这时不仅要有恒温处理,也要有防火处理,以免意外情况发生4)只要是暴露在高温易燃环境里的风管,一般都要有防火处理。当然也有例外,很多饭店的火灶上部的排风管直接就用花铁皮板打造,很多时候火焰能烧到,但是不需要防火包裹呵呵我知道的也就这么多了,毕竟我也不是专门搞这个的,希望能帮到你
回复
4楼
谢谢板凳,向板凳学习了。感觉说的有道理,可不可以这样总结,一个是管内输送的介质的危险性,另一个是风管内的介质是空气,而风管外的环境条件差这两方面。我只是觉得,如果输送的介质是易燃易爆的,风管材料的选择就不能太随意了,比如PVC管就不能再用了,并且钢板的厚度就应该适当提高。
我理解的防火包裹应该是针对一个系统的局部风管,针对少数风管穿过了不该穿的房间,实际上就是因为风管外的环境发生了改变,而为了保证整个系统的安全性,而采取的局部措施。
我只想到这么多 。在实际我接触工作中,遇到的还是消防正压送风、排烟这块上。不知ZCG521CC工作中是哪种?能举一、两例吗?
回复
5楼
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
准确的说应该是金属风管在什么情况下应加防火包裹,因为不是所有的风管都需要加防火包裹,2018年8月1日实施的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—2017 对机械排烟系统耐火极限做出了明确规定(见下图),应用于如下区域的金属风管才需要加防火包裹。(由镁晶建筑科技专业回答15696410666)
回复
7楼
以下应用部位需要做风管防火包裹
金属风管耐火包覆系统是在原金属风管外表面填充50mm岩棉,并采用9mm镁晶风管板材覆面。