【讨论】请教,多台叠压供水设备进水管能否共用一根
bensonscorpio
2013年01月04日 11:25:09
只看楼主

请教,多台叠压供水设备进水管能否共用一根由室外供水环网上接入泵房的进水管?看有要求“叠压供水设备应单独接自供水干管”!!

请教,多台叠压供水设备进水管能否共用一根由室外供水环网上接入泵房的进水管?
看有要求“叠压供水设备应单独接自供水干管”!!
免费打赏
fan837
2013年01月04日 12:12:00
2楼
可以的,但是要保证进水管的口径足够大,一般进泵房的水管口径与环网一致,分到每台设备上再按实际选择口径
回复
huangzhimin
2013年01月05日 09:45:38
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第3. 3. 2A 条规定:当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:
1 叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
2 叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定;泵组出水量应符合本规范第3.8.2条的规定;叠压供水系统在用户正常用水情况下不得断水;
注:当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。
3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,其贮水有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
4 叠压供水设备的技术性能应符合现行国家及行业标准的要求。
回复